Alarme setzen 18 Jun 2023 20:29 #1

  • f16-a
  • f16-as Avatar Autor
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Beiträge: 54
  • Dank erhalten: 2
Hallo
Wenn ich einen Drehzahlalarm bei Drehzahlabfall z.b. bei weniger als 20 000 1/min setzen möchte muss ich dann x <= 20 000 1/ min oder x> 20 000 1/ min setzen.

Danke
Christoph

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Alarme setzen 18 Jun 2023 21:13 #2

  • FuniCapi
  • FuniCapis Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 1664
  • Dank erhalten: 784
Das erstere ist korrekt, also x <= 20000 heisst übersetzt Drehzahl kleiner gleich 20000.
Das Problem ist nun dass der Alarm ständig kommt, solange du kein Gas oder nicht Vollgas gibst. Das kannst du umgehen indem du den Alarm per Gasknüppelschalter mit einem Schaltpunkt bei 95% aktivierst.

Gruss Lukas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Alarme setzen 19 Jun 2023 08:17 #3

  • f16-a
  • f16-as Avatar Autor
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Beiträge: 54
  • Dank erhalten: 2
Danke Lukas
Das ist aber keine Lösung für mich. Ich brauche den Alarm auch im Leerlauf ( Turbine ) und nur bei abfallender Drehzahl, wenn möglich.

Gruss Christoph

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Alarme setzen 19 Jun 2023 08:24 #4

  • FuniCapi
  • FuniCapis Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 1664
  • Dank erhalten: 784
Heisst dass, du möchtest einen Alarm sobald die Istdrehzahl mehr wie 20000 U/min unterhalb der Solldrehzahl liegt, egal bei welcher Gasstellung? Ich hatte das anders verstanden.
Das wird schwierig, ausser die Turbinentelemetrie liefert einen entsprechenden Telemetriewert für die Drehzahlabweichung. Hast du so einen Telemetriewert?
Ansonsten fällt mir nur noch LUA ein. Da müsste man eine Gasstellung zu Drehzahl Kurve hinterlegen/einlernen und dann mit der gemessenen Drehzahl vergleichen. Ich denke nicht, dass es sowas schon gibt, also muss man die selber schreiben.

Gruss Lukas

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von FuniCapi.

Alarme setzen 19 Jun 2023 12:48 #5

  • f16-a
  • f16-as Avatar Autor
  • Offline
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
  • Beiträge: 54
  • Dank erhalten: 2
Hallo Lukas
Danke erstmal für die Antwort.
Meine Anforderung konkret.
Leerlaufdrehzahl der Turbine 38 000 1/min. Wenn die Turbine 20 000 !/ min unterschreitet weiß ich genau, dass die Turbine aus ist und dann brauche ich einen Alarm. Das ging bis jetzt auch. Aber nach einem update gab es Probleme. Bei kleiner gleich wird der Alarm sofort beim Start ausgelöst, was ja Unsinn ist weil die Turbine ja hoch läuft. Es wird aber nach dem einmaligen Überschreiten der 20 000 1/min auf z.B Leerlaufdrehzahl und einem nachfolgenden Drehzahlabfall unter 20 000 !/min kann Alarm ausgegeben.
Danke Christoph

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Alarme setzen 19 Jun 2023 15:20 #6

  • FuniCapi
  • FuniCapis Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 1664
  • Dank erhalten: 784
Nun verstehe ich. Dann ist also ein Alarm mit x<=20000 richtig. Ein Problem könnte sein, dass die Wiederholung (abgekürzt mit Whg.) ausgeschaltet ist. Dann kommt der Alarm nur einmal (beim Starten) und dann nicht mehr. Evtl. ist noch mehr nicht richtig. Am besten lädst du die Modelldatei hier hoch, dass man sich die Alarmeinstellungen anschauen kann.

Um zu verhindern dass der Alarm beim Starten kommt, könnnte man mit einem Telemetriegeber und Logischen Schalter mit Flip Flop verknüpfung den Alarm deaktivieren bis die Turbine gestartet ist (= Drehzahl > 25000).

Gibt die Turbinentelemetrie keinen Status aus welchen man für einen Alarm verwenden könnte? Um was für eine Turbine/ECU handelt es sich eigentlich?

Gruss Lukas