Frage zur Erfassung bei Überstrom, Kuzschluss 18 Jun 2018 16:20 #7

  • bulli.uli
  • bulli.ulis Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 463
  • Dank erhalten: 182
Hallo zusammen,
Hallo Stefan,
hast Du evtl. in der CB die Servozuordnung irgendwo gedreht?

Gruß
Uli

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Frage zur Erfassung bei Überstrom, Kuzschluss 18 Jun 2018 16:58 #8

  • bulli.uli
  • bulli.ulis Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 463
  • Dank erhalten: 182
Hallo zusammen,
Hallo Stefan,
so, nun hab ich es mal ausprobiert.
Diese Anzeige zeigt Dir wirklich nicht den Ausgang an sondern zählt wie viele Ausgänge einen Kurzschluss haben/hatten.
Wenn ein Ausgang einmal gezählt wurde sich zurückgesetzt hat und wieder kurzgeschlossen ist wird der Zähler nicht hoch gezählt.

Du bekommst also nur eine Anzeige wie viele Servo Ausgänge im Flug mal von einem Kurzschluss betroffen waren.

Dies siehst Du nicht nur in der Geräteübersicht - CB200 - Telemetrie
sonder auch mit einer Telemetrieanzeige in der DC/DS mittels "Over-I"

Um diesen Wert wieder zu löschen musst Du in der Geräteübersicht - CB200 - "jetzt löschen"
oder entsprechend einen Resetschalter Min/Max anlegen.

Viele Grüße
Uli

PS: Eigentlich schade dass nicht der entsprechende Ausgang zu ersehen ist.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Frage zur Erfassung bei Überstrom, Kuzschluss 18 Jun 2018 17:16 #9

  • SteffMT
  • SteffMTs Avatar Autor
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 366
  • Dank erhalten: 88
Ja wie man das Resettet ist mir klar, da hab ich schon den Schalter für.
Das ganze läuft jetzt schon seit 2 Jahren.
Dann ist das aber eine ungünstige Übersetzung den unter Ausgang Nr. verstehe ich den betroffenen Kanal.
Immerhin ware das jetzt geklärt.
Danke für den Test.

Grüße
Stefan

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Frage zur Erfassung bei Überstrom, Kuzschluss 18 Jun 2018 21:25 #10

  • bulli.uli
  • bulli.ulis Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 463
  • Dank erhalten: 182
Hallo zusammen,
Hallo Stefan,
in der englischen Anleitung heißt es:
"Shorted outputs No. – actual number of overloaded outputs"

Nun würde ich auch sagen: Etwas schlecht übersetzt.

Viele lachende Grüße
Uli

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.