Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA:

Anschluss von 2 x MULI6s bei galvanischer Trennung der Empfängerseite? 24 Jul 2018 19:54 #19

  • bulli.uli
  • bulli.ulis Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 467
  • Dank erhalten: 182
N'abend zusammen,
hallo Peter,
könntest Du mal einfach den schwarzen Pin aus dem Stecker vom ersten Muli6sM ziehen.
Also so dass dieser keine Masseverbindung mehr zum Empfänger hat.
Aber Achtung: Durch den SPS könnte das Signal vom MuLi6sM dann 0.x V höher liegen.

Die Kommunikation sollte trotzdem laufen, aber nicht anfangen zu weinen wenn Du dir evtl. nen Kanal am Empfänger abschießt, wovon ich allerdings nicht ausgehe.

Gruß
Uli

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Anschluss von 2 x MULI6s bei galvanischer Trennung der Empfängerseite? 24 Jul 2018 20:01 #20

  • PeterH
  • PeterHs Avatar Autor
  • Offline
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Beiträge: 185
  • Dank erhalten: 28
Hallo,
ich operiere nicht am lebendem Herz ;-)
Dazu habe ich die komplette Schaltung nochmal aufgebaut.
Sobald ich das Minuskabel vom Master MULI6sM entferne, werden keine Telemetriedaten mehr am Sender angezeigt.

Gruß
Peter

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von PeterH.

Anschluss von 2 x MULI6s bei galvanischer Trennung der Empfängerseite? 24 Jul 2018 20:19 #21

  • bulli.uli
  • bulli.ulis Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 467
  • Dank erhalten: 182
Hallo Peter,
ich meinte ohne deine Zusatzschaltung.
Also so wie im ersten Fred gezeigt.

Gruß
Uli

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Anschluss von 2 x MULI6s bei galvanischer Trennung der Empfängerseite? 24 Jul 2018 20:22 #22

  • PeterH
  • PeterHs Avatar Autor
  • Offline
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Beiträge: 185
  • Dank erhalten: 28
Zur Vereinfachung verwende ich jetzt nur die beiden MULI6sM die OPTO Koppler Schaltung, einen Rsat2 und eine 3s LIPo Akku zwecks Empfängerstromversorgung.
Ohne OPTO Koppler Schaltung werden die Telemetriedaten angezeigt.
Mit OPTO Koppler Schaltung fehlen die Anzeigen, obwohl die gleichen Signale am Ext Eingang des Rsat2 ankommen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von PeterH.

Anschluss von 2 x MULI6s bei galvanischer Trennung der Empfängerseite? 24 Jul 2018 20:25 #23

  • PeterH
  • PeterHs Avatar Autor
  • Offline
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Beiträge: 185
  • Dank erhalten: 28
Hallo,

Hallo Peter,
ich meinte ohne deine Zusatzschaltung.
Also so wie im ersten Fred gezeigt.

Gruß
Uli


Ich habe Dich verstanden. Danke.
O. K., das muss ich mir nochmal genau ansehen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von PeterH.

Anschluss von 2 x MULI6s bei galvanischer Trennung der Empfängerseite? 24 Jul 2018 20:36 #24

  • bulli.uli
  • bulli.ulis Avatar
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • Beiträge: 467
  • Dank erhalten: 182
Hallo Peter,
wenn Du aber alles so aufbaust wie im ersten Fred gezeigt dann erhält der erste MuLi6sM sein Massepotenzial direkt vom Antriebsakku.
Dann kannst Du die Minusleitung vom ersten MuLi6sM zum Empänger trennen. Damit liegt nur dein Signal um den Spannungsfall am SPS höher.
Aber das sollte so funktionieren.

Gruß
Uli

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.274 Sekunden