Hallo Robert,
Du denkst viel zu kompliziert. Die Verknüpfung zweier Schalter über logische Schalter ist wie eine Speisekarte im WIrtshaus oder wie ein
einfaches Telefonverzeichnis!!
Der erste Schalter bei dir SD (2-Fachschalter) ist wie in der Speisekarte die Seite auf der Speise steht. In diesem Fall hast du zwei Seiten (= 2 Zustände)
Der zweite Schalter ist wie die Gerichte auf der jeweiligen Seite, hier sind es drei Gerichte pro Seite (= 3 Zustände).
Der logische Schalter kontrolliert nun die Seite und welches Gericht du gewählt hast.
In deinem Fall hast du vier Zustände für die zu schaltende Funktion. 1250,1500,1750,1333 MS. Der Grundwert ist 1666 MS da er in mehreren Stellungen
vorkommt, ist wie das Tagesmenü im Speiseplan, wenn du kein Gericht auswählst bekommst du das Tagesmenü.
Hier nun deine Menükarte für die Auswahl.
Oben siehst du die erste Seite und darunter die zweite.
Anhang wurde nicht gefunden.
Mathematisch oder programmiertechnisch hast du ein Array oder Feld erzeugt mit den Feldvariablen (X/Y), wobei X von 1 bis 2 geht
und Y von 1 bis 3 geht. X = Schalter SD und Y = Schalter SG.
Die Verknüpfung sind eigentlich ganz einfach. "AND" bedeutet bei einem normalen logischen Schalter nichts anderes als "UND"
Also wenn z.B SD vorne steht und SG in der Mitte steht ist die Bedingung erfüllt.
"Or" bedeutet nichts anderes als "ODER" Wenn du entweder mit SD vorne oder mit SG vorne ein Ereignis auslösen willst, dann musst du OR verwenden.
Wählst du bei den Gebern des logischen Schalters die Option (LIN) aus so werden die beiden Geber verglichen und bei AND der kleinere der beiden
ausgewählt, bei "OR der größere der beiden. Das war es schon mit den Grundlagen für die logischen Schalter.
Die logischen Schalter kannst du jetzt ganz leicht aus dem obigen Bild ableiten.
Bild 1.
L1 SD (vordere Stellung) AND SG (vordere Stellung) soll 1250 MS erzeugen.
L2 SD (vordere Stellung) AND SG (mittlere Stellung) soll 1500 MS erzeugen.
L3 SD (vordere Stellung) AND SG (hintere Stellung) soll 1750 MS erzeugen.
Bild 2.
L4 SD (hintere Stellung) AND SG (vordere Stellung) soll 1333 MS erzeugen.
Die Grundeinstellung machst du über deine angelegte Funktion "APM" mit einer konstanten Funktionskurve mit 33% = 1665 MS Grundstellung.
Jetzt brauchst du nur vier Mischer die über die vier logischen Schalter angesteuert werden.
Mischer 1 Funktion "APM" auf "APM" mit einer konstanten Mischerkurve von + 100% und einem Masterwert von -83% = 1250 MS und L1 als Switch.
Mischer 2 Funktion "APM" auf "APM" mit einer konstanten Mischerkurve von + 100% und einem Masterwert von -33% = 1500 MS und L2 als Switch.
Mischer 3 Funktion "APM" auf "APM" mit einer konstanten Mischerkurve von + 100% und einem Masterwert von +17% = 1750 MS und L3 als Switch.
Mischer 4 Funktion "APM" auf "APM" mit einer konstanten Mischerkurve von + 100% und einem Masterwert von -66% = 1335 MS und L4 als Switch.
Die Mischer heben und senken den Grundausschlag 1665 MS auf die gewünschten Werte.
P.S Wenn du das nächste mal im Wirtshaus sitzt und die Speisekarte studierst, dann fallen dir die logischen Schalter sicher dazu ein.
Anbei das Mustermodell zum Testen.
MFG Harald